    簡述

    讓雷電流迅速導入大地以防止雷擊災害為目的接地叫做防雷接地。

     
    組成

    防雷接地裝置包括以下部分:
      1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地
      線及避雷器等。
      2) 接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。
      3) 接地裝置:接地線和接地體的總和。 接地體指的是降阻劑,離子接地極,扁鋼等

    計算


      A1 垂直接地極的接地電阻可利用下式計算(圖A1)
      當ld時:
     。ˋ1)
      式中:RV ——垂直接地極的接地電阻,Ω;
      ρ——土壤電阻率,Ω?m;
      l——垂直接地極的長度,m;
      d——接地極用圓鋼時,圓鋼的直徑,m
      A2 不同形狀水平接地極的接地電阻可利用下式計算:
     。ˋ2)
      式中:Rh ——水平接地極的接地電阻,Ω;
      L——水平接地極的總長度,m;
      h——水平接地極的埋設深度,m;
      d——水平接地極的直徑或等效直徑,m;
      A——水平接地極的形狀系數。

    防腐蝕


      接地裝置容易發生腐蝕的部位主要有:
     。1)設備接地引下線及其連接螺絲;
     。2)各焊接頭;
     。3)電纜溝內的均壓帶;
     。4)水平接地體